关于绿建“6.2.10合理使用非传统水源”的疑问

提问 发帖 回复

“项目周边无市政再生水利用条件,且建筑可回用水量小于100m3/d时,本条不参评。” 想问问这一条怎么可以做到不参评,如果项目没有用中水的情况下,首先要证明周围没有中水条件是吗?怎么证明呢,自来水公司证明吗? 然后要证明可回用水量小于100?这一条说的是我这个项目产生的污水,每天污水中的可回用水是否达到100吗?这个是哪本规范上有具体的计算方式啊。

“项目周边无市政再生水利用条件,且建筑可回用水量小于100m3/d时,本条不参评。”

想问问这一条怎么可以做到不参评,如果项目没有用中水的情况下,首先要证明周围没有中水条件是吗?怎么证明呢,自来水公司证明吗?

然后要证明可回用水量小于100?这一条说的是我这个项目产生的污水,每天污水中的可回用水是否达到100吗?这个是哪本规范上有具体的计算方式啊。

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • nageshijie
    nageshijie 2020年01月15日 12:50:19 2楼

    也想知道                         

    回复 举报 点赞
  • 酥饼梅子酒
    酥饼梅子酒 2020年01月17日 11:04:24 3楼

    本条适用于各类数据中心建筑的设计阶段和运行阶段评价。
        按下列公式计算非传统水源利用率,并按表6.2.7的要求评分;

        式中,——非传统水源利用率,%;
        ——非传统水源设计使用量(设计阶段)或实际使用量(运行阶段),m3/a;
        ——再生水设计利用量(设计阶段)或实际利用量(运行阶段),m3/a;
        ——雨水设计利用量(设计阶段)或实际利用量(运行阶段),m3/a;
        ——海水设计利用量(设计阶段)或实际利用量(运行阶段),m3/a;
        ——其他非传统水源利用量(设计阶段)或实际利用量(运行阶段),m3/a 
        ——设计用水总量(设计阶段)或实际用水总量(运行阶段),m3/a。
        注:式中设计使用量为年用水量,由平均日用水量和用水时间计算得出。实际使用量应通过全年水表计量的情况计算得出。式中用水量计算不包含冷却水补水量和室外景观水体补水量。
    【评价方法】
        设计评价查阅非传统水源利用的相关设计文件(包含给排水设计及施工说明、非传统水源利用系统图及平面图、机房详图等)、当地相关主管部门的许可、非传统水源利用计算书。
        运行评价查阅非传统水源利用的相关竣工图纸(包含给排水专业竣工说明、非传统水源利用系统图及平面图、机房详图等),查阅用水计量记录、计算书及报告、非传统水源水质检测报告,并现场核查。

    回复 举报 点赞
  • 建筑小生
    建筑小生 2020年01月20日 14:06:36 4楼

    这条规范可操作性不强,只是一个所谓专家的概念而已。给评优创优留了一个可赚的空子。